sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jseng007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 606 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-04-18
最后登錄: 2014-04-18
查看jseng007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-18 22:43
關于漏電保護器接線說法中,N線必須穿過保護器的零序電流互感器,為什么書上答案是錯的?
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-27 11:05
     當是三相四線供電,單相220v供電的,N線必須穿過保護器的零序電流互感器,否則當有單相負責工作時,不能正常工作.
     當先用三相漏電保護器時,不須要接N線,但只能供三相,或者兩相380v負載.不能接單相負載.
[ 此帖被xshflove在2014-04-27 11:11重新編輯 ]