初學者,見笑,我想采集0號位置的外接模塊FX2N-4AD的信號,4個通道,1和2通道為電壓0-10V,3和4通道為-20mA到20mA電流信號,1通道采集的數據存放到D1210,2通道采集的數據存放到D1211,3通道采集的數據存放到D1000,4通道采集的數據存放到D1002,請問程序該怎么編?
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-04 14:10
下面是我給我們公司設計的一種設備,所用二個模擬檢測數據,電壓型,0--10V,用了二個通道
一個通道是輸出 D0
第二個通道輸出 D1
第三個通道輸出 D2  沒接線,所以沒顯示。
第四個通道 程序沒編輸出。
你可以參考一下,把D0 、D1 、D2分別改成 D1210、D1211、D1000。再增加第四通道就OK了。


活到老學到老:還有 8  分沒學到