為什么我用PLC給步進電機給脈沖信號,電機就是轉一會就停了,還沒有一圈,我設定的脈沖信號是足夠大,頻率也足夠大,可是電機轉得不是一般慢。求大神指導。
qilong2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 134 點
下載積分: 447 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2022-06-26
查看qilong2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-15 21:06
你用 dplsy  k10000  k0 y0    或dplsy  k10000 k0 y1  如果電機不轉就k10000適當減小,速度慢就適當加大,執行條件一直閉合電機會一直轉,這個是最笨的方法,其實我們可以查看電機的步距角及步進驅動器的細分來設定電機的速度及脈沖數,怎樣設定不說了,百度有。