1、設備保養和維護
由于環境的溫度、濕度、粉塵及振動等因素的影響,變頻器內部器件的老化及磨損等諸多原因,都會導致變頻器潛在的故障發生,因此,我們建議用戶對變頻器進行日常和定期的保養及維護。
維護注意事項
高壓變頻器屬于高壓產品,柜內有6kV電壓等級的危險電壓,維護時務必注意人身安全和設備安全!
操作人員必須熟悉本設備的基本原理和功能特點,熟悉設備的結構和操作方法,無關人員不得對本設備進行操作、維護、檢修等工作!
變頻器停電后,功率單元直流母線仍然有殘余電壓,必須在電容器充分放電后方可對功率單元進行維護,在未確定正確直流母線電壓之前,嚴禁觸摸單元內部!
不得將輸入側與輸出側接反,否則會造成功率單元的損壞!
不得使用高壓絕緣電阻表測量變頻器的輸出絕緣,否則會造成功率單元內部電力電子器件的損壞!
對高壓電纜、電動機及變壓器進行耐壓測試,必須將功率單元與被測試器件斷開,單獨對被測試器件測試,否則將造成變頻器的損壞!
對變頻器的絕緣測試,必須將所有的輸入,輸出端子用導線短接后,對地測試。嚴禁單個端子對地測試,否則有損壞變頻器的危險!
不得在上級高壓開關未斷開的情況下對控制機斷電,此操作可能會造成變頻器的嚴重損壞!
不得在變頻器運行時打開柜門(功率柜內控制機柜門除外),此操作可能會對人員造成人身傷害!
維護過程中,應防止異物落入設備內!
變頻器的日常維護及巡視
(1) 經常檢查室內溫度,通風情況,注意室內溫度不要超過40℃。
(2) 保持室內清潔衛生。
(3) 經常檢查變頻器是否有異常響聲,振動及異味。
(4) 經常檢查變壓器柜、功率柜濾塵網是否通暢;散熱風機運轉是否正常。
(5) 經常檢查檢測編碼器與電機軸承的連接是否牢固。
(6) 經常檢查所有電力電纜、控制電纜有無損傷,電力電纜冷壓端子是否松動,高壓絕緣熱縮管是否松動。
(7) 建議變頻器投入運行第一個月內,將變壓器所有進出線電纜、功率單元進出線電纜、制動電阻柜進出線電纜以及控制電纜緊固一遍,以后每半年緊固一遍,并用吸塵器清楚柜內灰塵。
(8) 定期記錄變頻器的運行情況,發生故障跳閘時,要記錄故障情況,查明原因并排除后方可再次上電。
變頻器的定期維護
(1) 變頻器每運行一個月,應對濾塵網進行一次除塵操作。如灰塵較多,除塵周期可縮短為半個月。
(2) 變頻器每運行半年,應對電路板,風道上的粉塵進行一次全面的清掃,最好用吸塵器。
(3) 變頻器每運行半年,應對變壓器所有進出線電纜、功率單元進出線電纜、制動電阻柜進出線電纜以及控制電纜緊固一遍。
(4) 長期存放的變頻器須在2年內作一次通電試驗,通電前須作耐壓試驗。
定期保養