sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

驕陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 239 點
下載積分: 637 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-14
查看驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-12 15:21
fx2n-4ad 模擬輸入信號為4—20mA,但是正極是公共端,負極是信號端,怎么接線?
驕陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 239 點
下載積分: 637 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-14
查看驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-12 15:30
今天調試一個設備,有個探頭信號為4-20mA信號,沒仔細看把信號接到v+和I+的短接端,VI-和24v電源負極接好,通電測試無數值。詢問廠家后,得知此信號24V+極為公共端,信號端為負極,然后將v+和I+直接接24v+,將信號線接VI-,通電測試一直顯示2381無變化,然后斷電,用萬用表量了一下4AD模塊VI-和24v-直接電阻為零,至此感覺無法使用此探頭信號,想問一下大家這種信號怎么接?先謝謝大家。
驕陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 239 點
下載積分: 637 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-14
查看驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-12 16:33
2樓說的和我第一次試機接法應該是一樣的,信號負接到v+和I+的短接端,VI-和24v電源負極接好,信號正傳感器本身就和24V+公用。通電測試無數值