最近一直對PLC流程控制方法癡迷研究,現在終于總結到一些方法,三菱PLC可以用STL 步進指令 歐姆龍用SNXT STEP 等,但是這些都有一定的局限性,尤其是歐姆龍
,個人覺得用MOV 加比較指令做最靈活,最通用,不管是什么品牌PLC都可以利用此方法寫出一個完美的流程控制程序,我自己用三菱編程軟件寫了一個例子,給大家參考,
如果你有更好的方法,請提出來和我們一起討論,一起進步
附件: MOV 比較指令實現的流程控制(此程序是用三菱PLC編程軟件編寫的,其他品牌都可以參考).rar (11 K) 下載次數:957
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(weiichung) 感謝分享
  • 下載積分:+1(zhangjnan)
  • 下載積分:+5(410627175)
    lixianji_007
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 2871 點
    下載積分: 5503 分
    在線時間: 769(小時)
    注冊時間: 2011-08-27
    最后登錄: 2024-11-06
    查看lixianji_007的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-06-05 09:55
    三菱的用過SFC方式,OMRON的使用步指令,還有使用移位指令或者MOV指令。各種方法各有優劣,看具體要實現的功能、流程分支情況來確定使用何種方式更好。SFC的用起來簡單,但程序容量會大一些,還要注意異常時的處理(需復位的塊、步等)。移位指令要注意每步的觸發條件,不要誤觸發或不能觸發。MOV指令我一般把字再轉換成位,這樣每個位加注釋程序寫起來可能直觀一些。不同廠家的PLC實現相同的功能方法可能不同,熟悉了用更簡單明了的方法最好。
    天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!