sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-11 08:27
一臺3相22KW的臺達VFD-F變頻器正常使用突然出現怪現象, 于是把06-15設為09恢復出廠設置,這下可麻煩了,當設置到01-02時發現電壓最高只能去到255V,沒恢復出廠時我還看過設定是380V 的。我郁悶,于是打臺達客服熱線400-820-9595咨詢,客服很熱情叫我留了電話,說稍后工程師會給我答復。我等到月黑風高,還是沒有接到電話。嗨,這年頭動不動就要工程師出馬。我不知道是科技太進步了,還是工程師不值錢了。所以像我這樣行業中的小菜鳥只能放棄工控。打打雜了。想到這里我也心安了。我一夜未眠,心碎中。想想還是找萬能的“度娘”吧,“百度一下”這種情況還很多。都是沒有答案。但我始終相信“網絡是萬能的,關鍵是你怎么找”。后來找到了不知是哪位高人寫的《部分變頻器主板修改功率的方法》終于將變頻器搞好了。搞好了也沒有工控人那種成就感了,畢竟不不搞這個行業好多年了。具體操作步驟如下:06-16 :參數保護解碼輸入設為(舊版57522新版33582 傳說中的臺達萬能密碼)------確定。然后在06-15:2-----
確定-------顯示err。最后在07-00------23(變頻器機種代碼)再看01-02就是440v。分享一下文章,讓有用的人用他。
部分變頻器主板修改功率的方法
  1、安川變頻器G5-G7功率修改:進入菜單將A01=4后再返回進入02-04里面就是功率數據,改完后恢復出廠電壓也跟著變化了。
2、三肯變頻器IHF-IPF-SHF系列:進入CD900號參數后輸入365確定 (改2次)然后找到CD202進去輸入365就能看見功率及電壓參數了,4-5.5表示400V-5.5KW,先修改電壓然后確定才能修改功率,完成后按確定鍵然后退出。
3、施耐德變頻器功率修改:施耐德變頻器換過主板后上電會報警CFF,這時連續按下ENT鍵3次就恢復出廠,功率電壓自動匹配。
4、西門子420-430-440變頻器功率修改:換主板后上電顯示正常,但是很多參數都不見了,這時進入3號菜單將里面的數值改成3然后確定,找到P0201參數,再將里面的數值改成0后斷電 沒顯示了再上電,你會發現顯示器顯示----停留5秒鐘左右恢復正常。這時你會發現所有的參數都有了,功率 電壓也和機器完全匹配。
5、艾默生變頻器EV2000功率修改:進入菜單,找到FU-000 把里面的值修改為FA58,然后改FU04里面的代碼,11=7.5KW 12=11KW 13=15KW 21=90KW
6、臺達變頻器功率修改方法:在參數00-07中輸入(舊版本57522 新33582)然后找到00-02參數進去后改成2顯示err,再改00-00中的數值對應說明書上的功率代碼就OK. B系列 F系列一樣
sqh86751
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 704 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-10
最后登錄: 2019-10-09
查看sqh86751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-11 10:42
精華啊   謝謝a!