sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-09
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-09 20:40
今天一客戶說廠里的輸送線上壞了臺變頻器740,3.7KW的,(雙驅的),于是帶了臺新機幫他換裝,用搖表打了下電機對地絕緣正常,用萬用表又量了下三相阻值正常,裝新機,上電,一按運行,E.OC1加速過電流保護,什么參數都沒改啊,怪,于是拆除電機三相線,按復位,后又把參數重置。重新上電后,按運行,又E.OC1,這下有意思了,什么都沒接還跳,敢緊量了下模塊,U端已擊穿,狂暈。于是把電機又一通海量,正常,還是不放心又換了輸入和輸出的電纜線,重新換一新機,接電機,上電一按運行,又出來個EOC1,這下真的把我忽悠住了,不敢再按運行了,拆下電機線,量了下模塊,U相阻值和正常值有偏差,估計又OVER了,我就納悶了,三菱保護做的這么差嗎?一連兩臺都保護不了。難道真的是電機有問題?可電機量過應該沒問題啊,還是不信這個邪,把客戶另外一臺其它機器上在用的同型號的三菱變頻器拆過來,上電,按運行,正常,這里我很想罵人,居然正常能用,什么都沒跳。TM的三菱,你丫這是唱的哪一出啊,壞了我兩臺新機,裝了臺舊機居然好用。沒辦法,只好又拿了臺新機裝給客戶到另外一臺設備上,好用,什么也沒跳。至此總算解決問題。但是郁悶啊,好好的,壞兩臺機子,問題現在都還查不出來,難道電機匝間短路???可后來換的客戶自己那臺舊變頻上去接的還是那臺舊電機啊,居然正常能跑了。各位大神們,都出來說說吧,有N種可能啊??,
         買到假貨了?不會吧,但是以前三菱就算電機有相燒掉,對地短路,跳EOC1保護是都能復位的啊,拆掉電機重新上電就會有輸出的,今天這兩臺破機子,實在是很不可思議。
yfx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 4840 點
下載積分: 29451 分
在線時間: 1560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-22
查看yfx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-10 01:29
小心第三臺舊機!再仔細查查比較靠譜。