sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wan21210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 150 點
下載積分: 803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2014-05-28
查看wan21210的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-06 14:29
現在有三套PLC設備分別與失重秤做通訊的,現在需要將三臺設備與一臺工控機做連接,工控機現在授權的是1024個點,估計是不夠,準備給到2048,現在擔心問題就是工控機一拖三會不會造成工控機的數據處理量過大從而導致通訊不順暢或者延時比較大之類的問題?
還有一個問題就是現在300的PLC有PROFINET借口的,可不可以將工控機用PROFINET來做連接,我現在做的是PROFIBUS連接的。
最后一個問題就是可不可以講三臺PLC讀取的所有數據通過PROFINET匯總到對方的服務器里面,然后通過服務器實現異地網絡查看信息?
有沒有哪位大俠能做個詳細的解答,小弟感激不盡。
隨心所遇