sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

賀海濤
一步一步往前走
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 186 點
下載積分: 493 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2022-01-12
查看賀海濤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-02 21:26
  請問有誰知道直接從普羅菲斯GP37W2人機接口監控調試plc程序.  我看到有人用過 我今天把plc程序先讀了出來.后把人機的下載線接上人機和電腦. 打開程序進行監控  怎么不行 不知道我還有那些動作沒有做
人機里哪個參數有設置這個功能
[ 此帖被賀海濤在2014-04-02 21:32重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-03 08:02
引用
引用樓主賀海濤于2014-04-02 21:26發表的 有臺設備是使用普羅菲斯GP37W2人機與三菱FX系列plc通訊的 :
  請問有誰知道直接從普羅菲斯GP37W2人機接口監控調試plc程序.  我看到有人用過 我今天把plc程序先讀了出來.后把人機的下載線接上人機和電腦. 打開程序進行監控  怎么不行 不知道我還有那些動作沒有做
人機里哪個參數有設置這個功能

記得人機中有一個USE 2PORT/CPU DIRECT參數變更即可實現
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(賀海濤) 真誠感謝!