sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-01 11:02
各位大哥,有誰做過PLC與CCD通信的項目,給小弟一點建議,我現在有個項目是CCD與三菱PLC配合的,請問有些什么是需要注意點。
koosou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 121 點
下載積分: 572 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2014-04-16
查看koosou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 16:18
RS232。
一般來講帶CCD的都需要抓Mark做補位修正處理,PC處理之后通過RS232通訊丟數據給PLC。
如果不是這樣的,當我沒講。