chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
維綸TK6070IP,三菱FX1S-30MT-001,以前沒玩過維綸啊。屏回來連了幾小時了。說明書也看完了。我暈。就是提示PLC no response |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
通訊線9針D型的是母頭的,8針園口的是公頭 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
這個設置也不行啊 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
感謝樓上大神hxl202319啊,成了。也感謝zqyzhang888這位朋友的幫助。大神4樓的設置正確的,我總結了下。主要有這么幾點。1.電腦管理器里COM設置成COM2,9600,7,E,1. 2.觸摸屏的PLC設置里,接口類型要設置成RS-485 4W。自動選擇COM2,9600,7,E,1 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
學習了。啊哈 注意上圖,接口方式,有RS232,RS485-2W,RS485-4W,以太網,USB。 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
這位兄臺說的說明書是指哪本,截圖看看好不 |
|
---|---|---|
|