樓主  發表于: 2014-03-24 15:27
最近在調試的的時候發生了點怪事,跟大家分享一下,希望高手能指點迷津。我先把大體配置說下:西門子MP277 8",313C-2PtP,變頻器是西門子V20系列,用USS通訊,共掛載24臺變頻器。其中的5臺變頻器是一拖二方式。整個系統沒有需要反轉的,所以在程序中根本就沒有反轉的信號,怪事發生了,就是這5臺一拖二的變頻器,在運行中突然發生了反轉。因我當時不在操作現場,不知道當時發生了什么,后經詢問操作工,說一個新手在屏上輸入速度的時候給的數據太大了,是9999。。仔細想想,數據大應該也不會造成反轉。但還是在屏上的數據輸入做了限制最高1500,最低是0(程序里變頻器的速度的最高1500最低0)。后正常運行,我在的期間都未再發生反轉。回到我們公司,幾天后,對方的維修電工打電話說又發生反轉,我讓他把PLC的電源斷掉重上電,對方說好了。一直到現在再沒出現過。到目前為止對方公司一共投入生產的設備是8條,一樣的配置,這種情況只在兩條生產線上出現過其他都沒有出現過。
請大家幫忙分析下原因在哪里?應該如何避免?
對方公司的原因,不能上傳PLC程序和畫面程序,望大家諒解!
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61845 分
在線時間: 821(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-12-23
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-25 10:21
引用
引用第1樓lygyth于2014-03-24 19:42發表的  :
變頻器參數限制反轉!

感謝回答。西門子V20變頻器在用通訊控制的宏中沒有禁止反轉這個參數。