系統的概況:本系統為小區供水系統,2臺11KW電機和1臺7.5KW電機,拖動系統采用ABB變頻ACS10系列一拖3,本系統具有自動手動功能,PLC采用的LS的K7系列,觸摸屏為步科,觸摸屏和變頻器,PLC進行通訊。
系統的問題:當管道壓力達到設定壓力后,變頻器頻率降為0后,電機還在帶電工作。
處理的方法:1.檢查控制回路發現沒有錯誤;
2.檢查PLC控制系統的程序也沒有錯誤;
3.檢查變頻器的參數設置頁沒有問題;
4.郁悶時間;
5.檢查主回路,問題出現了。在接變頻運行的接觸器KM1和工頻運行的接觸器KM2把線接反了,導致一上電電機就以工頻運行,把線重新按正確的接,上電在設定壓力,當壓力低于設定值,變頻器開始工作,當壓力達到設定后變頻頻率往下降,直到0,電機根據頻率的大小做相應的轉速大小調整!