sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-18 10:54
我手頭有個臺達觸膜屏、一個三菱變頻器。用觸膜屏是否能直接控制這臺變頻器?怎樣設置?謝謝!
不怕笑話; 老話說做到老學到老, 六十歲學打拳, 不學還真不行啊.
[ 此帖被xyc在2014-03-21 13:29重新編輯 ]
工控一家人 (老薛)
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-18 14:50
引用
引用第6樓gkrj20120815于2014-03-18 13:43發表的  :
臺達觸摸屏做MODBUS做主站,變頻器做從站,應該可以的。

需要觸摸屏和變頻器同時支持modbus,三菱700變頻器支持,不知道你的觸屏是否支持