3臺plc中的一臺的某個參數,要作為其他2臺控制的基礎, 3臺之間間隔100米左右, 最大200米.  同時要和工控機通訊組態.  請求幫助,怎么樣實現??希望有詳細步驟,謝謝啦 .
jxlgdxlhx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 122 點
下載積分: 595 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-05-07
最后登錄: 2023-04-13
查看jxlgdxlhx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-04 22:32
用PPI通訊就可以,距離遠了要加網絡中繼器,用兩個不帶編程口的網絡接頭+一個帶編程口的網絡接頭,帶編程口方便監控程序,三個PLC之間通訊用網絡讀寫指令就可以,很方便 的;比如1號站的輸入來控制2號和3號站,可以把1號站的輸入IB0存放到MB0和VB0,用網絡寫指令分別傳到2號站和3站,2號站3號站再把MB0和VB0讀出來,再控制2 3號站的輸出...另外波特率設置得太低會導致延時比較嚴重