sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-15 14:10
圖片:
如圖所示,C200的計數器,每次失電后重新上電,C200的當前值會變成零。
當我把那一條計數器程序刪掉后,C200的值失電后還能保存。
現在的疑惑在于,我PLC沒有外接任何輸入,所以C200的復位端輸入肯定是斷開的,程序上不會復位C200的輸入。
CP1H 的計數器都是斷電保存的,有誰能夠解釋這個現象??

真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來,
然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異!!
PLC型號是CP1H-XA40DR-A,測試的時候PLC都是只供電,外部輸入都沒接

各位高手,您見過這種情況沒,您能解釋不!!
[ 此帖被qj_wgx在2014-04-16 08:16重新編輯 ]
thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-19 16:57
設定那看是不是有勾選功能
有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0
取消試試看吧





  

引用
引用第7樓qj_wgx于2014-03-19 15:49發表的  :

這位兄弟說的不錯,我驗證了一下。
但是我那個機器實際運行的時候這個值卻是能夠保存的,很奇怪,還沒找到原因,謝謝了!