圖片:
S7 200中PLS指令中的PTO中的頻率值轉換成周期值是怎樣轉的.我看了手冊一直不明.請各位指教.就是圖片中的這個500US和100US是怎樣算出來
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-11 23:02
謝謝指點.但是我還是沒有怎么明白,啟動頻率是2KHZ.這個2KHZ是怎樣轉換成脈沖周期500US的.我看手冊上沒有找到公式.所以一直來都沒明白.請能講明白點嗎????謝謝
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-12 17:01
啟動停止變頻是2KHZ,但上文中頻率轉換成脈沖周期500US,后面10KHZ轉成100US我看各位的解答。還是不明白咱得來這500和100這兩個值。我真占到死角里去了。出不來了。
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-12 22:19
謝謝版主的詳細解釋.我現在明白了.謝謝