sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-29
查看youzida_121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-06 20:35
圖片:
這是配電開關室內的無功補償柜的圖紙,這排無功補償柜實際接在B點,但總感覺變壓器總開關的電流偏大,這排電容柜的接線位置可能有問題,但又說不清楚為什么,大家幫我分析看看,謝謝。
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-29
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-06 22:20
引用
引用第2樓yang888于2014-03-06 22:10發表的  :
感覺是錯誤的,你用鉗表量過嗎?電流過大會燒電容。

母排是扁銅做的,鉗表的鉗不夠長,量不了。
“電流過大會燒電容”?有這種事???說說看