六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
|
今天編一個程序,有一個小問題,兩地運料車,在A、B之間來回裝料,卸料(自動往返),兩地有行程開關, 用plc300編的控制程序,若斷電,上電后,小車從斷電的狀態開始繼續運行,該腫么考慮?可能問題有點白癡,但 希望前輩們多多指點,有什么很簡單的方法?是不是有什么斷電保持的繼電器? |
|
---|---|---|
|
六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
|
我是這樣做的,笨笨的方法,當小車運動,觸發一個標志位,就像單片機那樣,前進時,給字元件送1,到達目的地后送0,后退時,給另一個字元件送1,到達目的地,送0復位,這樣斷電也不怕。在0B100中檢測字元件的狀態,若為1,就置位相應的輸出,并把字送0復位。好麻煩...... |
|
---|---|---|
|