sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-03 21:28
圖片:
我現在要做一個搬運機械手,私服通電后首先歸原點限位B點,然后到設定的起始位置C點,從C點開始運動到設定的距離到D點,然后從D點反向運動設定的距離到C點
如此反復運行,反復運行中,PLC只是發送相同數量的脈沖數,如此運行N次后,私服所定位的C點和D點跟私服第一次運行到的C點和D點有沒有存在累計誤差。
如果存在這種累計誤差,怎么做可以消除這種累計誤差,使私服運行N次后和運行第一次的位置是一樣的。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 21:22
按理論上來說伺服是不會存在這種誤差的,但是如果實踐中存在的話你不妨可以這樣做:做一個小程序,就是讓伺服運行N次后重新回一次原點再接著運行,這個次數可以在程序中設置,多少次根據你的誤差來決定。
相信自我!