樓主  發表于: 2014-03-01 14:44
有一條小輸送帶需要根據信號做頻繁的啟動停止,具體是轉動兩秒左右后,停止三秒,然后再轉兩秒。時間不定根據信號來。
用變頻電機加變頻器能夠做到嗎,如果能具體應該選什么樣的電機和變頻器。用伺服成本太高了
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-12-23
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-01 17:02
變頻器完全可以勝任。
本帖最近評分記錄: