如題,我司有一設備在屏上設定的長度和實際長度不等,2M會差兩公分多,最近一直煩這個問題,不曉得各位大神是如何解決的。是否有脈沖補償程序?還是參數沒設好?
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 16:20
這個問題,有一整套解決思路。
先從硬件入手,檢查聯結機構是否松動,比如聯軸器,絲桿底座,絲桿套筒,皮帶輪銷是否松動,絲桿是否有雜物被圈入套筒。遇到類似問題,最方便的辦法就是在合適位置加數顯表,能讀出實際送料長度或者旋轉角度,對比分析,看是否有規律,一般沒有規律就是硬件問題。如果數據變化有規律,一般情況是伺服或者PLC的問題。
排除硬件之后,如果方便,直接拆了電機,用另一套控制系統發脈沖看電機是否正常。如果不方便,打開PLC看程序里脈沖當量,好好算電子齒輪比,檢測的方法還是單獨寫段程序發脈沖對比。
排除電子齒輪比問題之后,我們就搞搞抗干擾吧,接地,給電路能裝濾波的地方全裝上,加個穩壓器啥的都行啊。
排除干擾問題之后,最后再來嘗試反饋吧。按照這個思路一步步來。不要怕麻煩。