sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-28 21:33
   各位師傅們。 我用的編碼器是歐姆龍的E6B2_CWZ6的,600P/R, A相接三菱PLC的X000,B相接X001,        對應的高速計數器是C252,要怎么知道編碼器是正轉還是反轉,我知道利用它的相位差90度來辨別,但就是不知道如何下手來編寫,編碼器正轉和反轉的狀態要顯示在觸摸屏上,以方便知道電機轉動的方向,還有編碼器轉過的角度也要顯示,望師傅們指點一二,不勝感激,說出你們心中的想法,還有我看到有一些例子,例如,LD  M8000   0UT   C252   K3000,這個3000是不是給編碼器的計數值,如果高速計數器計到3000,如果不復位的話,它會不會停留在3000這個數字上,還是從3001計數下去,或是從0開始計數。還有Z 相具體要怎么用
lgq020725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 208 點
下載積分: 779 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-08-05
最后登錄: 2023-10-05
查看lgq020725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 14:02
學習,感謝回答