樓主  發表于: 2012-03-28 21:26
新開發的設備遇到這樣一個問題,伺服歸零時總是經過零點傳感器不能馬上停下來,錯過一點,然后再返回去,請問是怎么回事。用的是三菱的伺服系統。謝謝
alphas
學無止境啊
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 9273 點
下載積分: 2464 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2017-05-27
查看alphas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-06 10:56
是剛開始開機的時候原點這樣的嗎?平時使用中不出現這樣的情況下,應該是設定的問題。