sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-28 17:56
現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 00:32
今晚測試了一組機器,6臺5.5KW的電流35HZ時電流30A,這樣算我的10MM線路可以承受,但是我最后又并了一條10MM的,現在是20MM了,應該可以了
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-29 12:26
負載是重負載哦,我現在是直接又并了10MM的。應該可以了。