sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-24 10:06
圖片:
          現在我使用松下FPOR RS232接口接一個RS232轉485通訊,來控制變頻器啟停,現在遇到的問題是我能控制變頻器啟動,寫入頻率,但是就是不能讀出變頻器的值,每次讀出來的數都不一樣,比如我設定頻率40HZ然后去讀,每次的值都不一樣。我試過使用電腦發命令去讀,反饋過來的值是正確的。所以說懷疑是松下PLC這里沒有設置好,或者程序哪里命令不對。有沒有高手對松下PLC串行通信了解的來解答一下。
          現在我設定串口的參數如圖,程序也在左邊,看高手能不能給點思路,通訊的格式如下
                 0103 30 01 0001 DA CA           01是變頻器地址,03 是讀的意思, 3001 是設定頻率的地址,   0001 讀出來數據的字節數  DA CA校驗碼
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 16:34
是的這個沒問題,我用電腦去讀,反饋的值是正確的。
引用
引用第1樓ntshibin于2014-01-24 13:57發表的  :
確定是3001地址存放變頻器的實際頻率?