臺達PLC和四方變頻器采用MODBUS通訊控制離心機啟停,剛開機啟動停止正常第二次啟動停止后有時要按幾下變頻器才動作但PLC顯示已動作。通訊線采用蔽屏線加了終端電阻反饋轉速幾秒亂跳一下。

















































vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-05 13:11
你的通信線總長度有多長?可采用粗一點的帶屏蔽的雙絞線,屏蔽層與PLC的Com相連。