sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

悠靜致遠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1780 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2019-12-24
查看悠靜致遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-12 13:50
在網上有說外接電源+24V不能與PLC的+24V連接,COM要接。有的說法是相反的。應該怎樣接呢?謝謝
luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2024-12-23
查看luohainan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 19:50
外部0V接com.外部24V接ss,PLC上的24V接點就別管他