coolnetjun
級別: 略有小成
|
大家好! 我主板上有Q02HCPU,QX41,QY41P一共三個模塊,在GX Works中編輯程序上傳PLC后,在輸入進行操作時,QX41輸入模塊相應輸入指示燈工作(亮),但是輸出模塊QY41P輸出模塊相應指示燈去不亮,我更換了輸出模塊還是這樣。程序也是很簡單,在線監視時軟件顯示已經導通,我按照輸出模塊接線方式調試好幾次都是輸出模塊上面的指示燈不亮,這是為什么啊?求解,我自己折騰了好幾個小時,實在是無法調試出來,有知道的告訴下,謝啦~~ |
---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
|
圖片:
你按順序的話常規寫法應該 QX在前的話 Q系列都是16進制是 QX41 X0 -X1F 32個點的輸入 QY41P 32點輸出 往后排 Y20-Y3F QY41在前的話 就是QY41 Y0-Y1F QX41 X20-X3F 當然都是在不浪費點的情況下 |
|
---|---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
|
圖片:
三菱的IO分配你沒弄明白 |
|
---|---|---|
|