[upload=1] 最近一臺紙箱老設備不時跳故障,看不出故障點了。需要進PLC程序查故障。永宏PLC版本4.60,設置了密碼。從站里下的配套解密軟件,密碼刪除軟件可以改通訊速率,能聯上PLC操作正常。但密碼讀取軟件沒法更改通訊速率。聯不上PLC該怎么辦,如何更改PLC的通訊速率。我在永宏PLC軟件里面找了半天沒找到能更改聯接通訊速率的選項。注:現PLC的通訊速率是115200,需要改成密碼軟件用的9600.希望有經驗的達人能指點我一下。謝謝!
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-05 07:38
注:如何在PLC設置了密碼的情況下更改PLC通訊速率。我知道初始化后能隨便更改。現在情況是聯機看程序需要密碼,而不能改通訊速率的話,密碼讀取軟件又聯不上機。求助!
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-05 10:42
我知道啊,可是密碼讀取軟件是默認設置,而PLC現在不是默認設置。并且不知道密碼的情況下又聯不上機改不了速率。所以這是個死結啊。
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-05 12:48
不進程序怎么刪除密碼?