三菱F940觸摸屏程序怎么轉換成 GT1050系列程序

我以前的F940觸摸屏壞了, 我把觸摸屏程序讀出來了,現在怎么轉換陳 GT1000系列的程序 ,謝謝我的QQ 395429000
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75450 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-23
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-30 16:30
大概步驟是這樣的:
1.用FX-PCS-DU-WIN-C軟件讀出F940的畫面,格式是dup
2.用GT2軟件新建GT1050,設置好系統信息
3.在GT2中選擇 工程--其它工程讀取--通過瀏覽選擇dup格式的文件
4.在小方框選擇,點擊執行,后面的都選擇“是”
5.修改一些畫面,特別是切換畫面,需要重新編號。
6.通過GT2保存后就是GTE格式,此格式可以用GT3軟件打開

如有不懂,QQ聯系:2355879017
[ 此帖被gz000525在2013-12-30 16:35重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人!
  • 自我解救