樓主  發表于: 2013-12-28 18:02
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教大大們,伺服電機和編碼器配線以及指令脈沖配線以接好,并用驅動器上的“原點檢索功能”測試回原點正常。控制系統測試驅動電機工作正常。控制系統共陽極輸入原點信號(如圖所示),控制系統控制找原點不正常,轉了一會兒隨意停在某個角度,還有報警輸出怎么接的?頭一次用伺服,請指教 (第三張圖片是控制系統的原點輸入方式)
[ 此帖被四維口袋在2013-12-28 19:44重新編輯 ]
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-28 21:29
19,20根據你PLC的輸入類型,選擇一個接到PLC的高速輸入口上,另一端接電源的正或負,報警信號為一個常閉信號
樓主留言:
真誠感謝!