sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-27 16:04

項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?