sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 23:04
公司有臺設備,是用FX2N+FX2N-232BD與一塊PC板進行全機臺的控制(經由232BD通訊),
如今把PLC換成FX3U+FX3U-232BD且原程序轉換為FX3U的以後,PC板與PLC都出現通訊錯誤.....

看過原PLC程序裡除了D8120和D8121有設定以外,沒有其它的通訊設定程序了.....
想請教各位一下,有可能是PC板的程序中已經內定了針對FX2N的通訊協議嗎?

另外,此種狀況有辦法解決嗎.........
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 10:14
有通訊線的圖紙嗎?或者換成FX-232-CAB-1