sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 20:34
圖片:
最近從網上買了個步進電機和驅動器,自己在家學習用的。要接線了才從驅動器網頁上的最下角寫了只能共陽極說只能由于npn輸出的低電平有效的plc。而且驅動器上只有一個+5v的公共端,圖片如下。我的plc是三菱的fx1n。請問能接線嗎?應該怎么接啊?不敢接,害怕把plc燒了。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-24 08:30
引用
引用第4樓李小響于2013-12-23 22:20發表的  :

可是plc輸出的com接哪里啊?貌似沒有形成回路啊!!

接+5V開關電源上的0V