sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zdh1911
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 605 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2018-03-01
查看zdh1911的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-22 16:20
描述:程序樣例
圖片:
圖片:
最近在學習qd75m1 別人的程序 我在研究學習 發現Y2F0(position start )為PLC給QD75的啟動命令,新X2F0為qd75給PLC的啟動完成信息。發現程序剛啟動Y2F0 而后就RST Y2F0
M1484-[SET Y2F0]
在下個網段
X2F0-Y2F0-[RST Y2F0]
這是怎么回事 ,按照手冊 我看到當Y2F0為on  后一會X2F0變為 on,怎么沒有位置定位呢就啟動停止了
zdh1911
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 605 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2018-03-01
查看zdh1911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-22 16:48
描述:手冊圖
圖片:
謝謝 是這樣啊 但是我看到手冊上都是  我看到 信號一直都是on  可能我手冊沒有讀明白
但是我還想問一下  是不是 隨著Y2F0信號變成0  x2f0  也變成0呀 因為程序是一個脈沖