工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
續流二極管不必串電阻 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
|
是的,產生電弧的主要原因是觸點的分開能力不夠了。 |
|
---|---|---|
|
liuweihong
級別: 略有小成
|
何必把東西搞那么復雜???搞這樣管那樣管的,搞個普通的接觸器就可以了,簡單實用故障少成本低,別聽那些滿腹經綸的磚家的,我這都是這么用的,一年也不會換一個接觸器。 |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
建議還是換成固態繼電器,3秒一次有的頻繁了 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
|
搞個3201的接觸器,俺們的設備用直流電磁鐵的多,把接觸器搞大點,加反向二極管,電阻搞個50歐的,我們的功率大DC80v 5A |
---|---|
|
000518
級別: 略有小成
|