sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-11 14:57
誰做過西門子200和力控的無線通訊呢?DTU是深圳宏電或者眏漢通的,我實驗的時候DTU能夠和力控軟件通訊,但是采集不上來數據,顯示組態錯誤,怎么回事呢?
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-13 15:13
我試著做了,力控可以讀取DTU的ID號,但是在IO監視器中總是顯示采集數據失敗,請檢查組態是否正確。能加你的QQ嗎?我的QQ號是:273525785。
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-14 11:43
同樣的PLC程序,同樣的DTU設置,DTU和PLC的接線也一樣,易控可以和PLC通過DTU通訊,力控就是通訊不上,不知道是哪里設置不對。
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-18 09:50
現在已經通訊上了,用的是UDP協議(TCP不能正常通訊),PLC的針腳3接DTU的485+,8接DTU的485-,可以正常通訊了。