sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

老家伙學電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 466 點
下載積分: 1015 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-14
查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-08 17:03
用三菱FX-2N的PLC。編程的時候用DDIV指令,運算負數。比如:DDIV   D10   D14   D18  
當D10中是負數的時候,在DDIV中D10顯示的是一個很大的值,D18中的值也是很大的值,
可以將它還原成負數嗎?還是DDIV不能用于負數的計算?
在線等,雖然是個很菜鳥的問題,但本人其實比菜鳥還菜,請指教。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52322 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 08:44
要先了解 PLC 數值表現方式

                    內部表示         外部顯示  
16位元 :D10 = 0000  0000  0000  0001 =       1
              D10 = 1000  0000  0000  0001 =      -1

若D10的值為 -1      直接用32位元來看
                             D11                                D10
實際上是 (D11)D10 = 0000 0000 0000 0000       1000 0000 0000 0001 = 32769

位元表示的詳細解說 請翻書