sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

niyulin
本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 236 點
下載積分: 540 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2019-08-15
查看niyulin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-04 08:48
QJ71C24N-R4和整流機HKE-155F  3臺整流機通訊,用于設定整流機的運行、停止、及電流程序。寫程序好像好麻煩,可以在GX Works2軟件的智能功能模塊中直接設定不用寫程序嗎?求高手指點呀,在此萬分感謝!
附件: HKE中文.pdf (960 K) 下載次數:123
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: PLC程序.zip (182 K) 下載次數:119
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 22:39
HKE-F系列要注意啊,如果配了控制表頭,將占用機器后面的485口,如果在這種情況要通信,要改機器的,加張卡,然后把通信端口接出來。
三社的24N的通信還真沒做過,OMRON的就做過HKE和SMR系列的,其實也一樣,不是很難的。參考下手冊吧。