最近拿到一國外的傳感器模塊,采用RS485通信,通信協議里說輸出的數據是32位單精度IEEE-754浮點數,想通過PLC把它轉換為十進制的數,用在人機上做顯示,請問該怎么去轉換?如輸出的數據為0x41280000,則十進制表示為10.50?
請高手解答!
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-12-31
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-07 16:30
我之前用SMART做過  做成功能塊  換算直接調用  
不支持功能塊的PLC  我想想就頭大