sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangluoid
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 130 點
下載積分: 543 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2021-03-30
查看wangluoid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 17:55
用S7 200模擬量控制三菱變頻器,我是直接給個值到AQW,可以控制,但是頻率很頻繁的會跳動,范圍大致是0.06Hz左右(固定,不是漸變),比如我輸出的是10Hz,結果是10Hz、10.06Hz這兩個頻率之間來回跳動,改由變頻器自己控制,就變得很穩定了。。我起初懷疑是干擾,但是排除了一些因素之后,貌似還是老情況,這個是正常現象還是不正常的啊?我都快瘋了。。
幸運之神
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 1227 點
下載積分: 15427 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-21
查看幸運之神的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 21:43
引用
引用第6樓youzhiwei8于2013-12-01 14:15發表的  :
S7-200和三菱變頻器用modbus rtu通信,我做個好幾個工程,很簡單
大師,能不能發一個給我學習一下?1019550886@qq.com