sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-20 06:54
按照變頻器說明書變頻器與負載之間不能裝開關,接觸器,特殊情況先接通負載回路,再啟動變頻器,但是常看到同事和同行在維修是甩開電機啟動變頻器從零HZ到50HZ,變頻器也很正常,大家都討論一下此做法是否提倡
[ 此帖被萬鈞彩在2013-11-20 07:07重新編輯 ]
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2024-12-19
查看twatson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-20 09:20
接觸器,斷路器均可以用,這樣檢修時更安全。