松下焊機的模擬量輸入是15V,PLC模擬量輸出是0-10V怎么用PLC的模擬量控制松下焊機的電壓電流,那位大俠做過?
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-19 07:33
用轉換器轉換
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-19 12:04
有成熟的產品,信號隔離轉換器,15V不是常用,所以要跟廠家特定,輸入10V,輸出15V。網上一搜大把,個頭小的跟中繼差不多。有些大的還帶旋鈕可補償調整
3樓  發表于: 2013-11-19 12:21
應該可以,我也這么想過。7018AD模塊采集電流信號也是通過串電阻采電壓形式。建議用可調電阻,這樣現場可調比較好,普通電阻也是有誤差的,多路一樣用多少會有點不一樣。