西門子200plc定時器如何在觸摸屏里進行設定和修改,設定的時間是分鐘值。具體的方法說的詳細些,中間可能需要數據轉換,請說明怎么轉換,用什么指令等,最好有實例。謝謝
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-03 12:58
看你用的定時的類型,用四則運算的指令呀。。很簡單。。假設T40,應該是100MS的定時器,你賦值10,實際就是一秒。假設你觸摸屏里的設定以分鐘為單位,那么就是賦值600,你用觸摸屏里設定分鐘的地址乘以600,即可了。。如果你用的是VW寄存器,請注意他的最大值也就是32767,也就是你最多定時54分鐘,你的要做一個比較指令,大于54的話,就無效。。用VD的話會比較好點。。