請教各位大俠,定位指令進行過程中,如果異常結束,再次執行該指令時就不能動作了,要PLC重新上電或者STOP 后再RUN 才能正常,請問有別的辦法讓指令可以動作嗎?
比如:
LD M0
DDRVA K800000 K1000 Y0 Y4
當DDRVA指令還在輸出時,M0斷了,M0再次接通時,DDRVA就不會繼續動作了,請問怎么讓它繼續動作
FX3G PLC