有一臺37KW變頻空壓機,我給配了50平方鋁電纜(是客戶要求鋁線)線長10米,裝機已1年了,近段時間變頻經常出現過流保護,
我摸了下線溫的確有點熱度,測了下變頻器輸入端390V,這時看來下變頻電流是83A,等了半小時升到85A,檢查線的兩端,線鼻完好,
告知老板可能空壓機有問題,老板聯系商家,來了2位師傅,折騰半天,又是上網又是電話技術科,結論是線問題,要求換線。
老板叫我換,我的回答是如果保證電流在額定電流68A以下電纜不會有溫度,客服說如果電纜沒有溫度電流就不會超過68A,
那好我走人,這活讓你們專業人士干。