LD M8002 OUT SET S0 LD X0 AND S0 OUT SET S10 STL S10 OUT Y0(5秒) 5秒后SET S11 STL S11 OUT Y1(5秒) 當按下啟動按鈕X0 Y0輸出,5秒后Y1輸出,此時再按啟動按鈕居然再一次運行,出現了Y0 Y1同時輸出,Y1是之前程序的,Y0是第2次啟動的,我想了解為什么第2次按啟動按鈕的時候為什么程序會再從頭運行,因為本身程序都還在運行沒有結束。也就是說程序沒有結束,按啟動按鈕后又開始運行。請師傅們指導。
指令表這么亂,SET S0后,應有STL S0吧,但----??? 你的步控指令是不是這樣? LD m8002 SET s0 STL s0 LD X0 SET S10 STL S10 OUT Y0 OUT T0 K50 LD T0 SET S11 STL s11 OUT Y1 OUT T1 K50 LD T1 SET S0 少了紅字語句,不是步控,而是SET了S0觸點,所以再按X0會使S10又通,導致Y0,Y1都有輸出