sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-24
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-23 22:13

如圖所示為三菱E500的變頻器的使用說明書上關于通訊介紹的其中一部分, 其中的H00:補償/增益,H01:模擬,H02:端子的模擬值,是什么意思,看不明白,打電話三菱的客服,她也說不上來,咳,現在的三菱的技術支持也就那樣啦,不要太指望他們,大伙有知道它表示的是什么嗎?謝謝
專心學工控技術,請各位幫忙指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-24 09:21
是指使用模擬量控制變頻器速度時,偏置和增益的三種設定方法。
H00對應不調整偏置/增益電壓或電流,僅調整頻率的方法;
H01對應不在模擬量端子外加電壓或電流的調整方法;
H02對應在模擬量端子外加電壓或電流的調整方法。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(陳大圍) 熱心助人